CY3-Ⅱ型机构在Tl为20℃时,额定压力Pln为22±5MPa,如果环境温度在T2为37℃和T3为7℃时,额定压力值P2n、P3n分别是多少?

正确答案:公式Pl/T1=Pn/Tn,Pn=(pl/T1)•Tn=(Tn/T1)•Pl
P1n=22MPa,Tl=273+20=293(K)
T2=273+37=310(K)
T3=273+7=280(K)
则温度为37℃时的额定压力值P2n=(T2/TI)Pln=(310/293)×22=23.3(MPa)
温度为7℃时的额定压力值P3n=(T3/T1)•Pln=(280/293)×22=21(MPa)
答:当温度为37℃时,额定压力为23.3MPa,当温度为7℃时.额定压力为21MPa。