FA型断路器合闸闭锁可能的原因是什么?
正确答案:
(1)机构液压下降至27.8MPa(20℃)。
(2)SF6压力低于0.5MPa(20℃)。
(3)合闸储能电容均失效。
(4)500kV断路器失灵保护或三相不一致保护动作。
(5)500kV线路并联电抗器保护动作。
(6)500kV线路远方跳闸收讯。
(7)主变压器差动、气体或压力保护动作。
(2)SF6压力低于0.5MPa(20℃)。
(3)合闸储能电容均失效。
(4)500kV断路器失灵保护或三相不一致保护动作。
(5)500kV线路并联电抗器保护动作。
(6)500kV线路远方跳闸收讯。
(7)主变压器差动、气体或压力保护动作。
答案解析:有