大型国际会展中心消防性能化设计评估 某国际会展中心是市重点工程,工程用地面积53000m2,总建筑面积138662.03m2。建筑设计采用了高举架开敞式展示厅,视线无阻碍设计。 会展中心一层共分为四个展厅(即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号),其面积和高度见下表 在本项目的设计中,该建筑的防火分区的划分是个比较突出的难题。如果采用防火墙的方式划分防火分区,则失去了大空间及开敞的视觉效果,违背了建此建筑的初衷,且技术上很难实现;如果采用防火卷帘划分防火分区,则卷帘自重量过大,且机械性能、能耗等均存在一定问题;如果本工程采用防火水幕划分防火分区,其消防水量将达上万立方米,这显然是不经济的,且高度较高,效果将会受到一定影响。 根据初步设计,该建筑拟采用防火带(缓冲带)的方法划分防火分区,即在展厅内设置9m宽的通道,在具体布置展位时避开这个通道,保证通道上没有可燃物,利用这个通道把展厅分割成若干防火区域,并采用有效的防烟措施阻挡防火带一侧的烟火向另一侧蔓延,从而在空间上形成一个无形的防火分隔区域。 1.结合该大型国际会展中心建筑的特点,请分析本项目属于哪种火灾发展情形? 2.若经过设计分析计算,采用“防火分隔带”对展厅进行特殊防火分区的划分能够满足防火功能要求,针对本项目请说明划分防火区域后如何采用有效的灭火和防烟措施。 3.针对本项目展厅内展位可能出现的火灾场景有咖些?
正确答案:
1.如果建筑空间狭小,空气来源不足,空间内发生的火灾是由通风控制燃烧的;如果空间比较大,空气来源充足,空间内发生的火灾是由燃料控制燃烧的。由于本建筑属于高大空间,展示厅可供给足够的新鲜空气,因此,展示厅内的火灾可以认为是按照稳定的燃料控制型火灾发展。
2.根据建筑特点及设计、规范要求,展位区之间的防火隔离带中心上部将设置挡烟垂壁,在挡烟垂壁附近(或展厅内),按规范要求设置机械排烟装置。一层展示厅内的自动喷水灭火系统采用自动消防水炮灭火系统。机械排烟装置将在火灾自动报警系统探测到火灾后起动。
3.经过对该建筑的火灾场景分析,我们总结了以下针对本项目展厅内展位可能出现的火灾场景:
(1)单个展位有自动喷水灭火系统失效的t2快速火。
(2)单个展位排烟系统失效的快速火。
(3)单个展位自动喷水灭火系统和排烟系统都失效的快速火。
(4)单个展位自动喷水灭火系统和排烟系统都有效的快速火。
