多做题,通过考试没问题!

电力生产“1000个为什么”

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电力生产“1000个为什么”

根据Q/GDW_678_2011《智能变电站一体化监控系统功能规范》,按照对电网影响的程度,告警信息分为哪几类?各分别例举。

正确答案: 根据Q/GDW_678_2011《智能变电站一体化监控系统功能规范》,按照对电网影响的程度,告警信息分为:事故信息、异常信息、变位信息、越限信息、告知信息五类。
事故信息:开关三相不一致动作、保护装置动作出口跳合闸的信号、全站直流消失、厂站、间隔事故总信号等;
异常信息:主变本体告警信号、开关弹簧未储能、油压低分合闸闭锁、直流绝缘异常、保护装置异常、远动通信中断等;
变位信息:特指开关类设备变位;
越限信息:重要遥测量主要有断面潮流、电压、电流、负荷、主变油温越限等;
告知信息:主要包括主变运行档位及设备正常操作时的伴生信号,保护功能压板投退的信号,保护装置、故障录波器、收发信机等设备的启动、异常消失信号,测控装置就地/远方等。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题