多做题,通过考试没问题!

电机氢冷值班员考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电机氢冷值班员考试

综合分析发电机、励磁机着火及氢气爆炸的特征、原因及处理方法?

正确答案: 发电机、励磁机着火及氢气爆炸的特征:
(1)发电机周围发现明火。
(2)发电机定子铁芯、绕组温度急剧上升。
(3)发电机巨响,有油烟喷出。
(4)发电机进、出风温突增,氢压增大。
发电机、励磁机着火及氢气爆炸的原因:
(1)发电机氢冷系统漏氢气并遇有明火。
(2)机械部分碰撞及摩擦产生火花。
(3)氢气纯度低于标准纯度(96%)。
(4)达到氢气自燃温度。
发电机、励磁机着火及氢气爆炸时应作如下处理:
(1)发电机、励磁机内部着火及氢气爆炸时,司机应立即破坏真空紧急停机。
(2)关闭补氢阀门,停止补氢。
(3)通知电气值班员排氢气,用CO2进行置换。
(4)及时调整密封油压至规定值。
答案解析:
进入题库查看解析