系统示意图如图所示,发电机以发电机-变压器方式接入系统,最大开机方式为4台全开,最小开机方式为两侧各开1台,变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。参数 分别画出相间短路的电流保护的功率方向判别元件与零序功率方向判别元件的交流接线;
正确答案:
相间短路的电流保护的功率方向判别元件与零序功率方向元件的交流接线图分别如下图所示.
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
系统示意图如图所示,发电机以发电机-变压器方式接入系统,最大开机方式为4台全开,最小开机方式为两侧各开1台,变压器T5和T6可能2台也可能1台运行。参数 分别画出相间短路的电流保护的功率方向判别元件与零序功率方向判别元件的交流接线;