变压器比率制动的差动继电器制动线圈接法的原则是什么?
正确答案:
通常要求该保护装置在外部故障时具有可靠的选择性,流入保护的制动电流为最大;而在内部故障时,又有较高的灵敏度。因此,差动继电器制动线圈的接法原则一般为:
(1)变压器有电源侧互感器如接入制动线圈,则必须单独接入,不允许经多侧电流互感器并联后接入制动线圈。
(2)变压器无电源侧电流互感器必须接入制动线圈。
(1)变压器有电源侧互感器如接入制动线圈,则必须单独接入,不允许经多侧电流互感器并联后接入制动线圈。
(2)变压器无电源侧电流互感器必须接入制动线圈。
答案解析:有