对新安装的差动保护在投入运行前应做哪些试验?
正确答案:
(1)必须进行带负荷测相位和差电压(或差电流),以检查电流回路接线的正确性。
1)在变压器充电时,将差动保护投入。
2)带负荷前将差动保护停用,测量各测各相电流的有效值和相位;
3)测各相差电压(或差电流)。
(2)变压器充电合闸5次,以检查差动保护躲励磁涌流的性能。
1)在变压器充电时,将差动保护投入。
2)带负荷前将差动保护停用,测量各测各相电流的有效值和相位;
3)测各相差电压(或差电流)。
(2)变压器充电合闸5次,以检查差动保护躲励磁涌流的性能。
答案解析:有