某工厂有一台315kVA的三相变压器,原有负荷为210kW,平均功率因数为0.7,试问此变压器能否满足供电需要?现在生产发展负荷增到280kW,问是否要增加变压器容量?若不增加变压器容量,可采取什么办法?
正确答案:
根据题意,视在功率
此时变压器能够满足供电需要。
当负荷增到280kW时
则原变压器已不能满足正常供电需要。
若采取措施将平均功率因数由0.7提高到0.9,则
S=280/0.9=311kVA<315(kVA.
此时变压器可满足需要,不必加容量。
原有负荷为210kW,功率因数为0.7时,S1为300kVA,变压器能满足要求;当负荷为280kW,功率因数仍为0.7时,S2为400kVA,变压器不能满足要求;当负荷仍为280kW,将功率因数提高为0.9时,变压器可不增加容量即可满足负荷要求
