简述智能变电站通用技术条件中对时间同步的要求。
正确答案:
1、变电站应配置一套时间同步系统,宜采用主备方式的时间同步系统,以提高时间同步系统的可靠性。
2、保护装置、MU和智能终端均应能接收IRIG-B码同步对时信号,保护装置、智能终端的对时精度误差应不大于±1ms,MU的对时精度应不大于±1μs。
3、保护装置应具备上送时钟当时值的功能。
4、装置时钟同步信号异常后,应发告警信号。
5、采用光纤IRIG-B码对时方式时,宜采用ST接口;采用电IRIG-B码对时方式时,采用直流B码,通信介质为屏蔽双绞线。
