背景材料:某桥基础为6根2.0m的桩基,桩长35m,桩顶设置承台.地质条件如下:原地面往下依次为2m的覆盖层和含15%砂砾石的土,施工水位比桩顶高1.5m,施工单位拟选用正循环回转转机,钢护筒结构,采用导管法灌注水下混凝土. 问题: 1.在成孔过程中应注意哪些方面? 2.在清孔过程中应注意哪些方面? 3.如何进行水下混凝土的浇筑? 4.正循环回转转机是否可行?除此之外还有那几种成孔设备,各自的适应范围是什么?
正确答案:
1、在成孔过程中应注意:
(1)应先启动泥浆泵和转盘,待泥浆进入孔内一定数量后方可开始钻孔;
(2)应连续钻孔,不得间断;在钻至护筒刃脚部位时应低档慢速;
(3)钻进过程中要确保高出孔外水位0.5m以上,泥浆有损失时应及时补充、堵漏;
(4)每2-3m检查孔径与垂直度;
(5)应采用减压法钻进,以减小扩孔、弯孔和斜孔,并使钻杆维持垂直状态.
2、在清孔过程中应注意:
(1)用换浆法迅速清孔;
(2)清孔时必须保证孔内水头,防止塌孔;
(3)清孔后的泥浆相对密度、沉渣厚度应符合规范要求.
3、混凝土浇筑要点:
(1)导管使用前应进行闭水试验(水密、承压)和接头抗拉试验;
(2)导管应居中稳步沉放;导管底部距桩底的距离应符合规范要求,一般为0.25~0.4m;
(3)首次灌注剪球后必须满足导管端能埋入混凝土中0.8~1.2m,缓慢倾倒混凝土,防止产生高压气囊;施工中导管应始终充满混凝土,且埋入混凝土中的深度2~6m,要及时测量混凝土顶面高度和埋管深度,并及时拆拔导管;
(4)导管下的水下混凝土浇筑应在该导管首批混凝土初凝前完成,否则应掺入缓凝剂;
(5)混凝土应连续浇筑完成.为保证桩的质量,应留比桩顶标高高出0.5~1.0m.
