如下图所示系统,在线路MN上装设纵联电流相位差动保护。已知EM=ENej60°,,线路长400km,电流互感器和保护装置的角误差分别为7°和15°,裕度角φy取15°。问:当纵联电流相位差动保护的闭锁角φb=60°和φb=70°时,两侧保护是否都保证在线路K点三相短路时正确动作?为什么?
正确答案:
根据已知可绘制下图。由图可见,IM与IN之间的夹角为70°
当线路K点三相短路时,线路两侧收信机收到高频信号的相位差分别为:

当φb=60°,M、N侧保护都能动作。
当φb=70°,N侧保护首先动作,M侧保护相继动作。
当线路K点三相短路时,线路两侧收信机收到高频信号的相位差分别为:

当φb=60°,M、N侧保护都能动作。
当φb=70°,N侧保护首先动作,M侧保护相继动作。

答案解析:有