某变电站至1OkV开关站采用LGJ-240架空线路输送电能,架空线长度为3km,单位长度电阻为R0=0.15Ω/km,单位长度电抗X0为0.3412/km,变电站母线电压为10.5kV,要求开关站母线电压不低于10kV,试求cos=0.95时,该开关站最大能送出多少容量的负载?(IGL-240导线在40℃室外温度时载流量为494A)
正确答案:
(1)Δu=10.5-10=0.5(kv)
(2)设最大容量为s
则P=COSS=0.95S,Q=Ssin=0.31(S)
(3)R=R0L=0.15×3=O.45(Ω)
X=X0L=0.34×3=1.02(Ω)
(4)∵ΔU=(PR+QX)/>0.5
∴(0.95S×0.45+0.31S×1.02)/10>0.5
∴S<6.72(MVA.
(5)校验载流量∵S=UIcos
∴I=S/Ucos=6.729×(103/)×10×0.95=408A.
LGJ240导线在40C室外温度时载流量为494>408,所以最大能送出6.72MVA。
(2)设最大容量为s
