发变组保护的有关闭锁。
正确答案:
(1)主汽门不关闭,闭锁t1时限的逆功率保护
(2)发电机出口PT二次断线,即电压平衡继电器动作,闭锁发电机失步保护Ⅰ段及发电机阻抗保护、发电机突加电压保护。
(3)主变中性点接地刀闸在合时,闭锁主变中性点3U0(t0)接地过电压保护及I0(t0)接地过流保护。
(4)发变组主开关跳闸,闭锁主变中性点接地保护I0Ⅰ(t0)/I0Ⅱ(t3)保护出口。
