装置内火炬总管布置有何特殊要求?
正确答案:
(1)装置内火炬总管一般布置在主管廊上层的边缘,或延伸管廊柱成T形管架支承火炬总管;
(2)火炬总管应坡向装置边界线处的分液罐或全厂火炬总管,并不宜有“袋形”,否则,应采取排液措施;
(3)确定火炬总管位置时,要考虑安全阀及其排放管高于火炬总管,并不宜有“袋形”,排放管应顺介质流向45°斜接到火炬总管顶部,尽可能地减少局部阻力;
(4)当火炬总管在装置边界线处设有8字盲板和切断阀时,应在切断阀前(装置内侧)设DN20~40排凝管,并在根部设双道切断阀。凝液应回收,不得随意排放;
(5)火炬总管应在可能吹扫全部管道的端部设蒸汽或氮气吹扫管。当扫线介质为蒸汽时,火炬总管应设水平敷设的∏型补偿器或波纹补偿器;
(6)火炬总管应有防止滑落的管卡或挡铁;
(7)在火炬总管上,不得有死角,当改变管道走向时,应采用R≥1.5DN弯头。
