某支队消防监督员在对某商场的消防控制室进行消防监督查时,通过火灾报警控制器的联动控制远程对消火栓泵进行启动检查,当启动指令发出后,未见消火栓泵启动信号反馈。问:请分析原因?

正确答案: 有可能是以下原因:(1)消防泵故障;(2)模块或线路故障导致;(3)消火栓泵的控制开关处于“手动”状态;(4)消火栓泵的电源关闭.