施工现场职业健康、安全与环境管理在机电工程项目中的应用【案例1H420136-3】 1.背景 某安装工程公司承担某机场油库工程,合同约定2010年3月开工,当年9月竣工.施工使用的主要设备为10台电焊机、2台空气压缩机、1台剪板机等,为此.项目部编制了临时用电施工组织设计.为了保证现场安全,在用电方面采取以下措施:手持式砂轮机(额定电压为220V)等Ⅱ类移动电器采用的闸刀开关及其熔丝要和其对应的电器功率相适应;2台空压机由于不同时使用,将其并联连接,共用一个带有过流保护的自动空气开关保护;在油罐内作业使用电压为36V的行灯照明,且有金属保护罩. 为了保证在罐内有限空间的作业安全,安全措施主要为: (1)关闭所有与有限空间相连的可燃、有毒有害介质的阀门,且在作业前进行检查; (2)有限空间的出、人口畅通; (3)配备一定数量的防毒面具、呼吸器等; (4)采取自然通风,必要时强制通风.罐区主体工程于6月完成,由于消防泵房内的消防泵供货合同定于8月份交货,因此,截至7月底,消防系统的工程除了消防泵未安装外,其余报警装置已调试完,消防管线试压合格.7月底,业主分析油品价格上涨,为保证年度效益,决定8月1日罐区首先投入使用.为了保证安全,同时购买一批MF24型干粉消防器材放在罐区作为火灾应急使用. 2.问题 (1)在什么情况下,应编制临时用电施工组织设计?临时用电的准用程序是什么? (2)该项目部制定的用电措施对否?并说明理由. (3)进入有限窒间作业的安全措施有无错误或遗漏,请说明和给予补充. (4)业主在给罐区配备一批灭火器后可否让罐区首先投入使用,为什么?

正确答案: (1)根据《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194规定,当临时用电设备数量等于或大于5台时,或设备总容量在50kW以上时,必须编制临时用电施工组织设计.临时用电的准用程序:根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场临时用电的施工
组织设计,并协助业主向当地供电部门申报用电方案;按照电业部门批复的方案及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46进行设备、材料的采购和施工;对施工项目进行检查、验收,并向电业部门提供资料,申请送电;电业部门在进行检查、验收和试验后,送电开通.
(2)用电措施有以下不妥:
1)对于手持式电动工具仅使用闸刀开关保护还不行,因为按照规范规定,手持式电动工具还必须使用与用电设备相适应的漏电保护开关来进行保护.
2)2台空气压缩机不能共用一台自动空气开关,应遵循“一机一闸一保护”的原则,分别进行保护.
3)为了减少触电危险,保障安全,规范规定在金属容器内作业使用的行灯电压不得超过12V,因此,用电措施中使用36V的行灯电压不妥.
(3)背景中所述的第(1)条安全措施不仅要关闭相应的阀门,还必须用盲板使其与有限空间隔绝,且盲板应挂牌标示.同时还应补充以下措施:
1)执行“进入有限空间作业票”的桕关要求;
2)执行对有限空间容积内的气体取样分析的相关要求;
3)严格执行监护制度.
(4)罐区不能首先投入使用.因消防泵未安装,消防系统不能正常运行和发挥作用,如果罐区投入使用,不符合我国《安全生产法》、《劳动法》的“三同时”制度,即凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目,其安全卫生设施必须符合我国的标准,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用.工程项目完成后,还必须经过主管部门、安全及消防部门、卫生部门进行竣工验收合格后方可投产和使用.