某写字楼,剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕,施工时没有预埋件,而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件,安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。监理工程师要求上报安装后埋件前对剪力墙部位的处理措施,并要求明确后埋件安装完毕后具体的检查项目。施工过程中,其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下: (1)室温为25度,相对湿度为50%; (2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯,用白色棉布蘸人溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁; (3)清洁后的基材一般在lh内注胶完毕; (4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。 在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并用1.5mm的铝板固定。为了便于通风,防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。 玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料: (1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;. (2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告; (3)进口材料的检验检疫证明; (4)隐蔽工程验收文件; (5)幕墙物理性能检验报告; (6)幕墙部分及分项检验记录; (7)外观质量评定表; (8)幕墙工程出厂合格证。 监理工程师提出幕墙工程竣工验收资料不齐全,应予以补充。并重点提出隐蔽工程验收项目有缺项,需整改后重新验收。 【问题】 1.安装后埋件前对剪力墙部位应如何处理?后埋件安装完毕后应如何检查? 2.注胶工序的工艺是否合理?并说明理由。 3.防火材料的填充工艺是否合理?如不妥应该如何处理? 4.幕墙竣工验收资料还需补充哪些内容? 5.玻璃幕墙安装施工应对哪些项目进行隐蔽检验?

正确答案: 1.安装后埋件前
(1)需要把该处剪力墙的抹灰打掉,后埋件必须与混凝土主体直接接触。
(2)后埋件安装后还要抹灰,而且后埋件的固定螺母不能外露,所以要计算后埋件厚度和螺母的高度之和。
(3)同时抹灰层对螺母的外端还应该有一定的覆盖厚度,当抹灰层厚度满足不了以上要求时,就要把墙面剔进一定的深度,以保证后埋件安装完毕后,抹灰层能覆盖螺母并且不外露。
后埋件安装完毕以后:
(1)要对锚栓进行拉拔试验,试验的数据必须满足设计要求。
(2)还要对后埋件表面进行防腐处理。
2.对于注胶工艺,步骤不合理,具体如下:
(1)清洁溶剂为二甲苯合理,但A色棉布不应蘸入溶剂中,而应将溶剂倒在棉布上,并采用“二次擦”的T.艺进行清洁。
(2)从注胶完毕到现场安装,其总的养护期应达到14~21d。
3.防火材料填充工艺不合理,正确做法如下:
(1)防火材料不能用铝板固定,因为铝板不耐高温,应该用不小于].5mm厚的镀锌钢板固定。
(2)防火材料与玻璃、墙体之间不能留有间隙,必须安放严实,否则一旦起火,下层的浓烟便沿着间隙往上蹿,失去了防火的作用。
4.幕墙工程竣丁验收资料还需补充如下内容:
(1)硅硐结构胶的认证证书、质量保证书、合格证书;
1.安装后埋件前
(1)清洁溶剂为二甲苯合理,但A色棉布不应蘸入溶剂中,而应将溶剂倒在棉布上,并采用“二次擦”的工艺进行清洁。
(2)硅硐结构密封胶相溶性及粘结性能检测报告。
5.玻璃幕墙安装施工时应对如下项目项目进行隐蔽检验:
(1)构件与主体结构的连接节点的安装。
(2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间歇节点的安装。
(3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。
(4)幕墙防雷接地节点的安装。
答案解析:
进入题库查看解析