空调机组电机维修的操作步骤:
1.断电:在空调人员确认切换工作完成后由电仪人员进行断电,断电前应首先确认该电机对应的变频器已停止,如仍在运行应待其停止后方可进行断电操作。断电时断开变频器上方开关即可,断电后应悬挂“禁止合闸,线路有人操作”的标示牌。
2.验电:在断电1分钟后使用万用表测量变频器进出线端子,确认无电后方可进行操作。
3.拆卸:首先将电机前端盖三个螺丝松开,拿下前端盖后,检查润滑脂的情况,是否缺少,是否有变质的现象;然后拆下电机前盖,用拉马将轴承拉下,后端盖拆卸需使用拉马将扇叶取下。
4.清理:用干净的抹布对拆下的端盖和前盖进行清洁,对电机轴和定子转子等部位的油污进行清洁。
5.轴承安装:用干净的手将新的轴承取出放置轴承加热器上进行加热,温度控制在100℃。将加热好的轴承装到轴上,确保位置无偏差,待轴承温度降至室温时,将润滑脂填充到轴承室中,一般以容积的1/3-1/2为宜。润滑脂应采用3#锂基脂。
6.安装:安装端盖和前盖,注意紧固螺丝的力矩。将所有的端盖和前盖安装好后,对另一个轴承按照以上步骤进行。
7.检查:安装完成后对电机进行盘车,并测试电机的绝缘(≥0.5MΩ)正常后方可开机。待开机正常后,对现场进行清洁后方可离开。
