如图所示,发电机经Y0/△-5变压器及断路器B1接入高压母线,在准备用断路器B2并网前,高压母线发生B相接地短路,短路电流为IBK。变压器配置有其两侧TA接线为星-角的分相差动保护,设变压器零序阻抗小于正序阻抗。 1)画出故障时变压器两侧的电流、电压相量图及序分量图。 2)计算各相差动保护各侧的电流及差流(折算到一次)。 3)故障时各序功率的流向如何
正确答案:
1)变压器高压侧B接地故障时,设B相短路电流为IBK,则
变压器高压侧电流、电压及序量图如下图
<
变压器低压侧电流、电压及序量图如下图
2)变压器低压侧各相短路电流
由变压器高压侧流入各相差动继电器的电流
3)零序功率及负序功率由故障点流向变压器,而正序功率则由变压器流向故障点。
变压器高压侧电流、电压及序量图如下图
<
变压器低压侧电流、电压及序量图如下图
2)变压器低压侧各相短路电流
由变压器高压侧流入各相差动继电器的电流
3)零序功率及负序功率由故障点流向变压器,而正序功率则由变压器流向故障点。
答案解析:有