有一台额定容量S为100kVA,电压为3300/220V的单相变压器,高压绕组1N为1000匝,求该变压器低压绕组的匝数2N?一、二次侧的额定电流?若一次侧保持额定电压不变,二次侧达到额定电流,输出功率P为78kW,功率因数cos为0.8时,求出这时的二次侧端电压U2。
正确答案:
该变压器低压绕组的匝数为67匝;一、二次侧的额定电流分别为30.3A和454.5A;当一次侧保持额定电压不变,二次侧达到额定电流,输出功率为78kW,功率因数为0.8时,二次侧端电压为214.5V。
答案解析:有