如图所示为35kV系统的等效网络,试计算在k点发生两相短路时的电流及M点的残压(图中的阻抗以100MVA为基准的标么值,35kV系统取平均电压37kV)。
正确答案:
解:短路电流
M点的残压
k点的短路电流为1689A,M点的残压为23125V。
M点的残压
k点的短路电流为1689A,M点的残压为23125V。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
如图所示为35kV系统的等效网络,试计算在k点发生两相短路时的电流及M点的残压(图中的阻抗以100MVA为基准的标么值,35kV系统取平均电压37kV)。
微信扫一扫手机做题