导线、地线的振动与哪些因素有关?
正确答案:
导线、地线的振动是否发生,振动时振幅的大小、振动频率的大小与以下因素有关:
(1)风速的影响。导线、地线的振动动力来自风力、所以与风速有关,而且只有在稳定均匀的风力作用下才能引起振动。风速太小,能量不足;风速太大,气流不稳定、不均匀,都不能引起导线、地线振动,起振风速约为0.5m/s左右。
(2)档距及架设高度的影响。档距大时,导线、地线的固有频率的个数较多,与风力频率吻合的可能性就多些,所以档距较大时,振动的机会多。地面附近的风受到摩擦的影响,往往不均匀;而离地面较高时,较大的风往往也是均匀的,如在12m左右的高度,振动风速的范围大约为0.5~4m/s,而在离地面70处,振动风速的范围大约为0.5~8m/s,因此大跨越、高杆塔的导线、地线振动问题更严重些。
(3)风向的影响。一般情况下,风向与线路成40°~90°角时,导线、地线产生稳定振动;30°~45°角时,振动不稳定;20°以下角时几乎不振动。
(4)地形、地物的影响。地面建筑物、森林、高山等对风有摩擦作用,风力不易平衡,因此在开阔的地形,如平原、沼泽地、河流等处振动较为严重。
(5)导线、地线应力的的影响。导线、地线应力越大,固有频率的个数也会增加,振动可能性也越大。
(1)风速的影响。