避雷器发生绝缘闪络故障时,应该如何处理?
正确答案:
1、检查记录监控系统告警信息,现场记录有关保护及自动装置动作情况。
2、检查一次设备情况,重点检查避雷器接地引下线有无放电痕迹、外绝缘的积污状况、表面及金具是否出现裂纹或损伤。
3、查找接地点,判明故障原因后,立即将现场情况汇报值班调控人员,按照值班调控人员指令隔离故障,联系检修人员处理。
4、查找中性点非有效接地系统接地故障时,应遵守《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)》规定,与故障设备保持足够的安全距离,防止跨步电压伤人。
