差压式水位计的投入运行应注意哪些方面?
正确答案:
(1)检查差压式水位计二次阀门是否关闭,平衡门是否打开。
(2)打开一次阀门、排污阀门,冲洗管路;检查正、负压侧管路是否畅通。
(3)根据管路畅通情况,关闭排污阀门。
(4)待管路中介质冷却后,开启汽侧一次阀门。
(5)缓慢打开正压侧二次阀,使流体流入测量室,并用排气阀排除管路及测量室内的空气,直至排气阀孔无汽泡逸出时,关闭排汽阀及平衡门,打开负压侧二次阀门,仪表应指示正常,接头及阀门应无泄漏。
(6)打开的阀门不能全开,应留一定的余量。
(7)若水位平衡器容器上有灌水丝堵,为了缩短启动时间,在一次阀门未开启前,经检查确信水位平衡容器无压后,可拧开灌水丝堵,从灌水口向平衡容器内注入冷水,待充满脉冲管路和平衡容器后,拧紧丝堵,再启动水位计。
(8)为了快速启动仪表,也可进行管路反注水操作,即关闭一次阀门,开启灌水阀门,使负压侧有压力的水反冲入管路及平衡容器内。
