电压互感器的铁磁谐振有哪些现象和危害?如何处理?
正确答案:
由于任何一种铁磁谐振的产生都是在一定的电感、电容参数下,且是在一定的“激发”下发生,因此电压互感器的铁磁谐振也不例外。一般电压互感器铁磁谐振常发生在中性点不接地的电网中,如35kV、10kV、6kV电网,其常受到的“激发”有两种,一种是电源对只带电压互感器的空母线突然合闸,另一种是发生单相接地。
电压互感器谐振时,会出现很大的励磁涌流,使电压互感器一次电流增大几十倍,引起电压互感器铁芯饱和,并诱发电压互感器产生饱和过电压。
电压互感器的铁磁谐振既可能是基波(工频),也可能是分频,有时甚至可能是高频,一般经常发生的是基波和分频谐振。根据运行经验,当电源向带有电压互感器的空母线突然合闸时易产生基波谐振,当发生单相接地时易产生分频谐振。
电压互感器发生基波谐振的现象是:两相对地电压升高,一相降低,或是两相对地电压降低,一相升高。电压互感器发生分频谐振的现象是:三相电压同时或依次轮流升高,电压表指针在同范围内低频(每秒依次左右)摆动。
但电压互感器发生铁磁谐振时其线电压指示不变。电压互感器发生铁磁谐振的主要危害是:(1)谐振时,电压互感器一次绕组通过相当大的电流,在一次熔断器尚未熔断时可能使电压互感器烧毁。(2)造成电压互感器一次熔断器熔断,结果使部分继电保护和自动装置误动作,从而使事故扩大,有时甚至可能造成被迫停机、停炉事故。
当发生电压互感器铁磁谐振时,一般应区别情况进行如下处理:
(1)当只带电压互感器的空载母线产生电压互感器基波谐振时,应立即投入一个备用设备,改变网络参数,消除谐振。
(2)当发生单相接地产生电压互感器的分频谐振时,应立即投入一个单相负荷,由于分频谐振具有零序性质,故此时投入三相对称负荷不起作用。
(3)谐振造成电压互感器一次熔断器熔断时,谐振可自行消除。但可能带来继电保护和自动装置误动作,此时应迅速处理误动作的后果,如检查备用电源开关的联投情况,如没联投应立即手投,然后迅速更换一次熔断器,以恢复电压互感器的正常运行。
(4)发生谐振尚未造成电压互感器一次熔断器熔断时,应立即停用有关失压容易误动的继电保护和自动装置,母线有备用电源时,应切换到备用电源,以改变系统参数消除谐振,如果用备用电源后谐振仍不消除,应拉开备用电源开关,将母线停电,或等电压互感器一次熔断器熔断后谐振便会自行消失。
(5)由于谐振时电压互感器一次绕组电流很大,应禁止用拉开电压互感器或直接取下一次侧熔断器的方法来消除谐振。
