某一供电系统如图所示,工厂的变电所分别由电网及发电厂各来一回110kV电源,在110kV母线并网运行,变电所内装设一台31.5MVA,110/10kV,uK2%=10.5变压器,电网各参数标明在图上。计算取基准容量Sj=100MVA。 K2点三相短路时总的短路冲击电流ip为()。
- A、28.33kA
- B、27.72kA
- C、32.03kA
- D、23.82kA
正确答案:A
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
某一供电系统如图所示,工厂的变电所分别由电网及发电厂各来一回110kV电源,在110kV母线并网运行,变电所内装设一台31.5MVA,110/10kV,uK2%=10.5变压器,电网各参数标明在图上。计算取基准容量Sj=100MVA。 K2点三相短路时总的短路冲击电流ip为()。