一个局(站)远期最大负载为1400A,配置两组2000Ah蓄电池组,如果标准配置的话,请简单描述该局(站)开关电源应至少配置多少个100A/只的整流模块?
正确答案:
(l)最大负载为:1400A;
(2)蓄电池组充电电流:400A:
(3)系统模块数:(1400+400)/100=18只;
(4)冗余备份模块数:18/10=1.8只,向卜取推为2只;(5)系统最少模块配置数为:18十2=20只。
(2)蓄电池组充电电流:400A:
(3)系统模块数:(1400+400)/100=18只;
(4)冗余备份模块数:18/10=1.8只,向卜取推为2只;(5)系统最少模块配置数为:18十2=20只。
答案解析:有
微信扫一扫手机做题