简述发电机自动准同期并列的操作步骤及注意事项?
正确答案:
操作步骤:
将同期屏内“同期方式”选择开关打到“自动”位置,将同期屏内“无压闭锁”选择开关打到“同期”位置。调整待并发电机电压、频率与系统基本一致。发同期请求命令。由自动准同期装置调整待并发电机的转速,使整步表缓慢而匀速地顺时针方向旋转,当指针接近同步点时,由自动准同期装置合上发电机出口开关。并列成功后,由DEH自动加负荷500kw左右,同时,按自动或手动方式增加无功至300kVar,并报告值长。
并列操作时应注意以下事项:
1、自动准同期指针旋转过快、指针旋转速度不均匀时不得合闸并列。
2、自动准同期装置投入时间一般不得超过5分钟。
3、禁止同时进行两项及以上的操作。
