10802-P-107停运的现象、原因及处理?
正确答案:
现象:10802-P-107向10802-D-130、10802-D-112、10802-D-113供水。正常生产操作中,要保证两台泵一开一备,如果运行泵出现停运,将引起10802-D-130、10802-D-112、10802-D-113液位下降。
原因:
(1)泵的机械故障;
(2)泵的电气故障。
处理:
(5)发现10802-P-107运行泵停,立即启动备用泵;
(6)如果备泵无法启动,立即联系仪表保运、电气和检维修处理;
(7)此时短时间可启动10802-P-108的备用泵,在不影响减温减压器运行的情况下,暂时作为10802-D-130、10802-D-112、10802-D-113的补水泵,如果汽包液位维持不住,10802单元可降量、降温操作;
(8)对于故障泵,要尽快具备条件抢修,尽快备用。
原因:
(1)泵的机械故障;
(2)泵的电气故障。
处理:
