采用线电压和相电流接线方式的全阻抗继电器,试验其动作阻抗值,为什么以加入继电器的电压除以拈倍电流来计算动作阻抗值?

正确答案: 因为通知单上给的是相阻抗值,而这种接线方式在正常运行三相短路时其测量阻抗为以Z1L,两相短路时其测量阻抗为2Z1L。为了保证测量阻抗在三相短路时正比于Z1L而两相短路又不致于超越,故按Zop=Uop/I进行整定,这样在系统发生两相短路时保护范围将缩短/2。