如何完成发电机充二氧化碳排氢气的操作?
正确答案:
1) 停止氢气干燥器运行,但是其氢气系统应与发电机氢气系统一起进行气体置换。
2) 注意监视差压阀、平衡阀工作情况,开启发电机排氢气门,缓慢将发电机氢压降至0.02MPa,关闭发电机排氢气门。
3) 检查关闭汽机房内制氢站来氢一次门,略开发电机补氢电磁阀旁路门降低补氢母管压力后,关闭发电机补氢电磁阀前隔离门及其旁路门。
4) 在运行人员的监护下,由检修人员缓慢拆开汽机房内制氢站来氢一次门后法兰泄压后,在汽机房内制氢站来氢一次门后与补氢母管可靠地断开,并有明确的断开点,汽机房内制氢站来氢一次门后加装严密的金属盲(堵)板。
5) 开启补氢电磁阀前后隔离门和旁路门。
6) 检查二氧化碳加热装置与系统连接牢固,将二氧化碳钢瓶连接至发电机充二氧化碳分门。
7) 联系电气二氧化碳气体加热装置送电。
8) 开启发电机充二氧化碳总门。
9) 开启二氧化碳气体加热装置进气门。
10) 打开加热装置总电源开关,打开仪表面板电源开关,指示灯亮。
11) 设定输出气体温度25~35℃。
12) 开启发电机充二氧化碳分门,适开二氧化碳瓶体阀门。
13) 依次打开1、2、3加热器按钮,指示灯亮。
14) 根据气体输出温度,逐渐开大二氧化碳瓶体阀门,同时控制加热装置进气压力小于1.2MPa。
15) 开启发电机排氢气门,缓慢向发电机充二氧化碳排氢气,保持发电机内风压0.01~0.02MPa。
16) 当从排氢管上取样化验二氧化碳含量大于90%时,开启氢气控制站、密封油箱、氢气干燥器、发电机绝缘过热监测器、氢气盘等处各排死角门,3~5分钟后关闭。
17) 当从排氢管上取样化验二氧化碳含量大于95%时,充二氧化碳排氢气合格,关闭排氢门。适开甲、乙母管隔离门,向汽机房内补氢管道充二氧化碳排氢气,在汽机房内补氢管道排气口处取样化验二氧化碳合格后,关闭甲、乙母管隔离门。应先关闭所有加热器,再关闭二氧化碳瓶体阀门,然后关闭发电机充二氧化碳分门、总门,保持发电机风压0.01~0.02MPa。
