多做题,通过考试没问题!

电气试验工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电气试验工考试

DX-11型信号继电器的动作值返回值如何检验?

正确答案:试验接线与中间继电器相同,对于电流型继电器,其动作值应为额定值的70~90%,对于电压型信号继电器,其动作值应为额定值的50~70%。返回值均不得低于额定值的5%,若动作值,返回值不符合要求,可调整弹簧拉力或衔铁与铁芯间的距离。
答案解析: