ATS自动电源转换系统中,UA控制器A、B、C三个拨动开关的含义?
正确答案:
A表示电压监测
A=0,UA控制器的控制电压为AC220V,要求A=0;
UA控制电压为380V时,A=0意味着无缺相保护。
A=1,UA控制器的控制电压为AC380V时UA有断相保护功能。
B表示发电机故障时,主断路器位置。
B=0,UR启动,投切失败时也断开UN
B=1,UR启动,投切失败时,重投UN
C表示发电机最大起动时间(T6)
C=0T=120s
C=1T=180s
经过时间T后,认为发电机出现故障。如果电压不升上来,备用回路断路器不会合闸,这个时候还未发生切换
