试述超临界直流锅炉机组的紧急停运条件。
正确答案:
超临界直流锅炉机组遇下列情况之一时,应紧急停运:
(1)汽轮机转速超过危急保安器动作转速而危急保安器拒动。
(2)汽轮机发生水冲击。
(3)机组突然发生剧烈振动达保护动作值而保护未动作,或机组内部有明显的金属撞击声。
(4)汽轮机任一轴承断油,或任一轴承金属温度达121℃,或其回油温度达75℃。
(5)机组轴承或端部轴封摩擦冒火时。
(6)机组轴承润滑油压下降至0.069MPa,而保护不动作。
(7)凝汽器真空急剧下降至保护动作值,而保护不动作。
(8)发电机冒烟、冒火。
(9)密封油系统油、氢差压失去,发电机灭封瓦处大量漏氢。
(10)锅炉受热面、给水、蒸汽管道等严重爆破,无法维持正常运行时。
(11)锅炉尾部烟道再燃烧,无法维持正常运行时。
(12)锅炉安全阀动作,无法使其回座。
(13)锅炉炉膛或烟道发生爆炸使设备遭到严重损坏。
(14)两台引风机或两台送风机停止运行。
(15)DAS系统异常,无法进行运行监视时。
(16)6kV厂用电源全部中断。
(17)出现主燃料跳闸(MFT)保护动作条件,MFT拒动。
