某500kV智能变电站,500kV采用HGIS设备,一期建设1台主变、2条线路,500kV电气主接线如图所示。 已知:采用智能终端实现断路器、隔离开关等设备的智能化;采用合并单元实现电流、 电压等模拟量就地采集智能化。 已知由A站至B站的线路长度为 40kM,双回线采用同杆架设,地线采用OPGW, 经计算故障切除时间需控制在100ms以内方 可保证系统稳定,则AB站的线路主保护为:()
- A、 距离I段保护+距离II段保护
- B、 方向零序电流I段保护+方向零序电流 II段保护
- C、 分相电流差动保护+高频距离保护
- D、 短引线保护+断路器失灵保护
正确答案:C
答案解析:有
微信扫一扫手机做题