氢气系统动火作业有哪些要求?

正确答案: (1)氢气系统危险区域内动火前应对氢气系统进行查漏、检测或燃气体,如有泄漏应先消除;
(2)氢气系统动火前必须泄去氢气系统压力,用氮气或二氧化碳吹扫管道,或用注水排气法将罐内和管道内的氢气排除干净;
(3)动火前必须将动火段与运行系统可靠隔绝,拆开法兰或接头,并加装隔绝堵板;
(4)电焊回路的接地点应靠近焊接点1米以内;严禁利用运用中的氢气管道形成焊接回路,或进行任何可能引起火星的操作;
(5)电、气焊设备应放在安全地点,不准使用漏电、漏气的设备;
(6)拖、移电焊设备必须断开电源,移动电焊线严禁电焊钳碰撞其他金属设备、设施;
(7)动火区域必须按规定频次检测空气中可燃性气体含量,氢气不大于0.4%;遇有泄漏点必须增加检测频次;
(8)对靠近氢气系统的设备、系统动火时,或在氢气设备周围垂直上方动火时,必须采取隔离措施,防止火星溅落到氢气设备、系统;焊枪不准对准氢气设备、系统点火。
(9)能拆下的部件,如油管、法兰等应拆下来移至安全场所。