多做题,通过考试没问题!

华锐1.5MW风电机知识竞赛

睦霖题库>其他知识竞赛>华锐1.5MW风电机知识竞赛

水冷系统中温控换向阀室如何动作的?

正确答案:水泵工作后,冷却水经变频器、发电机、冷却板组成冷却水循环回路。泵入口处的3/2温控换向阀通过检测冷却介质的温度自动转换冷却介质工作流向,使冷却介质通过冷却板或不通过冷却板。水温低于25℃时冷却介质不通过冷却板,当水温高于25℃时温控换向阀的阀芯开始动作,一部分冷却介质通过冷却板,随着温度的逐渐升高阀芯的开口度也逐渐增大,通过冷却板的介质流量也逐渐增大;当水温达到30℃时冷却介质全部通过冷却板。
答案解析:
进入题库查看解析