写出上题110kV鱼道线103断路器检修后恢复运行的操作票。
正确答案:
(1)收回110kV鱼道线103断路器检修的全部工作票,检查全部工作结束,现场检修自理的临时安全措施已拆除,人员全部撤出,现场清理完毕,检查保护模拟跳闸、试验数据等已正确。
(2)拆除现场设置的临时遮栏;
(3)检查110kV鱼道线保护及压板投入正确;
(4)收回110kV鱼道线1031、1033隔离开关构架上的“禁止攀登,高压危险”的标示牌(共2块);
(5)收回110kV鱼道线103断路器柜上的“在此工作”标示牌;
(6)与调度汇报联系,请示110kV鱼道线103断路器由检修状态恢复操作至运行状态,得同意后按调度命令执行;
(7)取下110kV鱼道线1031隔离开关与103断路器之间2号三相短路接地线接地点的“已接地”标示牌;
(8)拆除110kV鱼道线1031隔离开关与103断路器之间2号三相短路接地线;
(9)取下110kV鱼道线1033隔离开关与103断路器之间1号三相短路接地线接地点的“已接地”标示牌;
(10)拆除110kV鱼道线1033隔离开关与103断路器之间2号三相短路接地线;
(11)收回110kV鱼道线103断路器的操作把手上的“禁止合闸,线路有人工作”标示牌;
(12)收回110kV鱼道线103断路器的操作、保护、信号电源及储能电机电源(或合闸电源)空开把手上的“禁止合闸,有人工作”的标示牌(共4块);
(13)用自动准同期装置对110kV鱼道线103断路器进行假同期合闸;
(14)检查110kV鱼道线103断路器合闸正常;
(15)拉开110kV鱼道线103断路器;
(16)检查110kV鱼道线103断路器确在分闸位置;
(17)调与度联系,110kV鱼道线已由检修状态恢复至冷备用状态,按调度命令执行后续操作;
(18)收回110kV鱼道线1033隔离开关操作电源空开把手上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌;
(19)收回110kV鱼道线1031隔离开关操作电源空开把手上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌;
(20)分别收回110kV鱼道线1033、1031隔离开关的操作把手上的“禁止合闸,线路有人工作”标示牌(共2块)
(21)给上110kV鱼道线1031隔离开关的操作电源;
(22)给上110kV鱼道线1033隔离开关的操作电源;
(23)检查110kV鱼道线103断路器在分闸位置;
(24)合上110kV鱼道线1031隔离开关;
(25)检查110kV鱼道线1031隔离开关确已合上;
(26)合上110kV鱼道线1033隔离开关;
(27)检查110kV鱼道线1033隔离开关确已合上;
(28)与调度联系:110kV鱼道线已操作至热备用状态,待调度命令恢复运行状态。得调度命令后执行后续操作。
(29)按调度命令对110kV鱼道线103断路器进行无压合闸或准同期合闸;
(30)检查110kV鱼道线103断路器确已合闸;
(31)检查三相电压、电流平衡;
(32)投入110kV鱼道线重合闸压板;
(33)变动模拟图板;
(34)全面检查、记录、汇报。
