计算题:某用户安装有1块三相四线电能表,并装有3台200/5电流互感器,其中1台TA因过载烧坏。用户在供电局因故未到现场而自行更换为300/5A,半年后发现,在此期间,该装置计量有功电量为50000kwh,假设三相负荷平衡,求应补电量为多少?
正确答案:
解:以TA二次侧功率为参照,根据给定条件有:
P正=3UIcosφ/40(U、I分别为相电压、相电流)
P误=UIcosφ/40+UIcosφ/40+UIcosφ/60=UIcosφ/15
更正系数k=[(3/40-1/15)]/(1/15)=0.125k为正数,则应补收电量k=0.125*50000=6250(kwh)答:应补收电量6250kwh。
