简述特殊天气的电气设备检查项目及注意事项。
正确答案:
母线及闸刀:大风、大雪、大雾天应检查室外母线及闸刀无覆冰、放电现象,母线及闸刀上无杂物,引线无摆动现象,母线及闸刀各部连接点在落雪后不应立即融化蒸发。
变压器的特殊检查项目:
1、大风时,应查引线无强烈摆动或松动,变压器上部及周围无杂物。
2、雷雨过后,应查各部件无放电痕迹,引线联接处无汽水蒸发现象,并查避雷器动作次数,做好记录。
3、大雾天,应查套管无严重火花放电现象。
4、大雪天,查套管端部落雪不应立即熔化,且无冰溜子。
5、气温骤变时,应查油枕和充油套管油位、油温及温升变化情况,并注意应无渗漏油现象,原渗漏油处不应有所发展。
6、晚上作熄灯检查,查各接头处无发热烧红现象,套管无放电现象。
变压器的特殊检查项目:
