某台主变的容量为100KVA,高低压侧电压比为6.3/0.4kV,求出高低压侧额定电流值。
正确答案:
由S=√3UII=S/(√3U)
高压侧电流I=100/1.732*6.3=9.16A
低压侧电流i=100/1.732*0.4=144.34A
高压侧电流是9.16A;低压侧电流是=144.34A。
高压侧电流I=100/1.732*6.3=9.16A
低压侧电流i=100/1.732*0.4=144.34A
高压侧电流是9.16A;低压侧电流是=144.34A。