三万空分装置水冷塔液位高原因及处理方法?
正确答案:1.若出口流量调节阀打不开。
处理方法为:停止低温水泵,退出水冷塔。
2.若V01276全开。
处理方法为:将其前、后截止阀全关,用旁通阀控制液位。
3.若低温水泵不打量。
处理方法为:启动备用低温水泵。
4.液位计变送器故障。
处理方法为:联系仪表检查液位计变送器。
处理方法为:停止低温水泵,退出水冷塔。
2.若V01276全开。
处理方法为:将其前、后截止阀全关,用旁通阀控制液位。
3.若低温水泵不打量。
处理方法为:启动备用低温水泵。
4.液位计变送器故障。
处理方法为:联系仪表检查液位计变送器。
答案解析:有