变电运维通用管理规定中设备定期轮换、试验要求有哪些?
正确答案:
(一)在有专用收发讯设备运行的变电站,运维人员应按保护专业有关规定进行高频通道的对试工作。
(二)变电站事故照明系统每季度试验检查1次。
(三)主变冷却电源自投功能每季度试验1次。
(四)直流系统中的备用充电机应半年进行1次启动试验。
(五)变电站内的备用站用变(一次侧不带电)每半年应启动试验1次,每次带电运行不少于24小时。
(六)站用交流电源系统的备自投装置应每季度切换检查1次。
(七)对强油(气)风冷、强油水冷的变压器冷却系统,各组冷却器的工作状态(即工作、辅助、备用状态)应每季进行轮换运行1次。
(八)对GIS设备操作机构集中供气的工作和备用气泵,应每季轮换运行1次。
(九)对通风系统的备用风机与工作风机,应每季轮换运行1次。
U.PS系统每半年试验1次。
