多做题,通过考试没问题!

注册设备工程师(暖通空调)

睦霖题库>注册公用设备工程师>注册设备工程师(暖通空调)

某空调系统三个相同的机组,末端采用手动阀调节,如图所示。设计状态为:每个空调箱的水流量均为100kg/h,每个末端支路的水阻力均为90kPa(含阀门、盘管及支 管和附件等);总供、回水管的水流阻力合计为△PAC+PDB=30kPa。如果A、B两点的供、回水压差始终保持不变,问:当其中一个末端的阀门全关后,系统的水流量为多少()

  • A、190-200kg/h
  • B、201-210 kg/h
  • C、211-220kg/h
  • D、221-230 kg/h
正确答案:C
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题