变压器油位异常的现象及处理原则是什么?
正确答案:
现象:
1、监控系统发变压器油位异常告警信息。
2、保护装置发出变压器油位异常告警信息。
3、变压器油位与油温不对应、有明显升高或降低。
处理原则:
1、检查变压器是否存在严重渗漏缺陷。
2、利用红外测温装置检测储油柜油位。
3、检查吸湿器呼吸是否畅通及油标管是否堵塞,注意做好防止重瓦斯保护误动措施。
4、若变压器渗漏油造成油位下降,应立即采取措施制止漏油。若不能制止漏油,且油位计指示低于下限时,应立即向值班调控人员申请停运处理。
5、若变压器无渗漏油现象,油温和油位偏差超过标准曲线,或油位超过极限位置上下限,联系检修人员处理。
6、若假油位导致油位异常,应联系检修人员处理。
