某写字楼项目,建筑面积84540.4m2,两层连通整体地下室,地上为两栋塔楼,基础形式为筏板基础,结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下结构施工过程中,发生如下事件: 事件一:地下室底板外防水设计为2+2的高聚物改性沥青卷材,施工单位拟采用热熔法、满粘施工,监理工程师认为施丁方法存在不妥,不予确认。 事件二:地下室单层面积较大,由于设备所需空间要求,地下二层层高达6.6m,不便于一次施工,故底板、竖向墙体及顶板分次浇筑。监理要求提前上报施工缝留置位置。 事件底板施工完后,浇水养护10d后监理工程师提出应继续浇水,施工单位认为采用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,其养护时间不少于7d即可,现养护l0d已完全满足规范。 事件四:地下室防水层保护层做法:顶板与底板一致,采用60mm厚细石混凝土;侧墙为聚苯乙烯泡沫塑料;室内厕浴间防水采用聚氨酯防水,先施工四周墙面,然后施工地面,基层采用1:2混合砂浆找平并压光后做防水层及保护层。监理对此做法提出诸多不同意见。 【问题】 1.指出事件一中做法的不妥之处?为什么? 2.事件二中,地下二层墙体与底板、顶板的施工缝分别应留置在什么位置? 3.事件三中,施工单位说法是否正确,为什么? 4.指出事件四中不正确的做法?并分别给出正确做法。
正确答案:
1.不妥之一:采用热熔法施工。
理由:铺贴高聚物改性沥青卷材应采用热熔法施工,但当卷材厚度小于3mm时,严禁采用热熔法,易烧穿卷材,影响防水效果。
不妥之二:采用满粘法施工。
底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法。
2.墙体与底板:墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;墙体与顶板:墙体水平施工缝应留在板与墙接缝线以下150~300mm处。
3.施工单位说法不正确。
理由:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,其养护时问不得小于7d,但本工程地下结构混凝土明显为有抗渗要求的混凝土,其养护时间不得小于14d
4.不正确做法一:地下室顶板防水保护层厚度50mm;
正确做法:顶板防水保护层厚度不应小于70mm;
不正确做法二:厕浴间防水先施工墙面后施工地面;
正确做法:先做地面,再做四周立墙防水层;
不正确做法三:地面基层采用1:2水泥砂浆找平;
正确做法:地面基层应采用1:2.5或1:3水泥砂浆找平。
