如何退出机组励磁调节器的系统电压跟踪功能?
正确答案:
将励磁调节器A、B套运行/调试控制方式切“调试”位置。
查励磁调节器B套为从机
点击工控机显示器上“参数窗”、选择“其它”和“B套”后,将参数设置区的“刷新标志”
由1改为0,回车,提示后再点击“确认”或回车。
将参数设置区的“电压跟踪”由1改为0,回车,提示后再点击“确认”或回车;(若要投入系统电压跟踪,则将“电压跟踪”由0改为1)。
点击“写入FLASH”,将修改后的参数保存在参数FLASH中,提示后再点击“确认”或回车,
成功后再点击“确认”或回车,刷新标志”自动由0改为1。
选择励磁调节器A套为从机,重复第3~5步,进行A套电压跟踪参数修改。
重新选择励磁调节器A套为主机,点击工控机显示器上的“主控窗”。
将励磁调节器A、B套运行/调试控制方式切“运行”位置。
查励磁调节器B套为从机
