插入指定预付费电能表中电卡的有效数据不能输入表内,即表不认卡,其主要原因有哪些?
正确答案:
其主要原因如下。
(1)插入时间过短。当电卡插入后很快将其拔出,造成介质和卡座接触时间太短,实际接触时间小于介质与表进行数据传输所需的时间,此时电能表视输入部分数据无效,造成表不认卡。
(2)卡座故障。当电卡插入卡座,正常时介质上的引脚会与卡座上的簧片一一对应,随之行程开关状态翻转,通知读写线路介质已和卡座完全接触正常,可以进行数据交换。当卡座上的簧片因时间久了失去弹性或接触氧化时,使介质上的引脚会与簧片不能很好地接触或行程开关不能正常地翻转,均会造成表不认卡。
(3)介质插入未到位。
(4)介质损坏。当介质损坏特别是引脚损坏时通信无法进行。
(5)通信故障。数据通信线路输入、输出阻抗不匹配或数据在传输过程中受到干扰,影响有效通信。
(6)单片机死机。
(7)整机抗干扰能力差。电子数据存储单元因受到外来干扰,数据、参数改变,造成密码不对。
(1)插入时间过短。