发现消防水误喷如何处理,如何复位喷淋阀?
正确答案:
1.关闭主供水控制阀。
2.开启主排水阀。
3.给电磁阀送电。
4.应观察到有稳定水流从电磁阀泄水管流出。
5.核实膜片腔压力降低到,低于供水压力的25%。
6.将电磁阀复位,观察电磁阀泄水管有无泄漏,如有泄漏应予以更正。
7.缓慢开启系统主供水控制阀,当有水从主排水阀中缓缓流出后,关闭主排水阀。观察自动滴水球阀有无泄漏,如果有,查处原因并更正。如果没有,则雨淋阀已设定好,进入准工作状态。
8.完全开启系统主供水控制阀。
2.开启主排水阀。
3.给电磁阀送电。
